镇江合正电气有限公司

安装封闭母线槽必须要按照正确的顺序进行

浏览量:35164 发布时间:2018-04-29

现在这种线槽的运用也越来越广泛,并且很多人渐渐也都知道,相比较传统的配电设备要好很多,主要是安全性高、导热性强等等,不过在安装期间或者之后都需要按照正确的顺序进行,这样才能保证工作的时候不会出现问题。

封闭母线槽安装顺序:

1、在线槽进行安装时,要对其的两段两端相互插入后,穿入绝缘螺栓,垫入碗形垫片,用力矩扳手将螺栓拧紧,然后装上接头盖板,扭紧接头螺栓。紧固后的检修要求用0.01mm塞尺检查,应插不进去为宜。

2、这种线槽的始终端母线插入各自相应出厂编号的始端箱及终端箱内,用尘板将与其上表面固定即可。

3、整个干线系统由多段线槽单元(按照相应的出厂编号)插接组装而成:每两段线槽插接安装完毕后,两盖板端头之间的间隔为200mm。

4、在线槽送电时需要留意的是,安装完毕后,应核对相位,确保无误,在TN-S系统中,PE线与N线严禁接错。受电时,不带有负载的所有母线馈电装置均应处于“分断”状态,受电后,必需丈量每只分线箱,确保输入电压正常不乱,不缺相。

高性能母线槽生产厂家指出安装好了之后还要进行维护检查,通常对以下内容进行检查:检查所有的紧固件和导电部门的接触是否有松动,检查绝缘材料是否泛起变质老化,导电部门是否泛起熔化变质,检查线槽内是否有异物进入,或者是否有渗水的现象。

合正电气是桥架,电缆桥架,电缆桥架生产厂家,电缆桥架细分为托盘桥架、网格桥架、槽式桥架、梯式桥架,组合式及大跨距钢制桥架和有机阻燃无机防火系列桥架等几大类,欢迎来电洽谈。

上一篇: 重点关注高性能母线槽的温升参数

下一篇: 受到广泛关注的母线槽板件结构通常包括哪些

Copyright © 2017-2022 镇江合正电气有限公司 版权所有
网站首页 产品展示 关于我们 联系我们